מדריך לחיבור דוד חשמל למערכת הביית החכם

SIRI, CORTANA, ALEXA, ECHO, GOOGLE HOME, HOME PAD, שלטים חכמים, KEY PADS, אפליקציות
חכם_חנוכה
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
הודעות: 788
הצטרף: אפריל 2005
נתן תודות: 94 פעמים
קיבל תודות: 39 פעמים

נושא שלא נקרא #16 

@smargi
הקישור השני ששלחת הוא המוצר שיש לי, אין צורך במודול נוסף
יש אפשרות גם לחבר אליו חיישן למדידת טמפרטורת המים

smargi
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 391
הצטרף: אפריל 2005
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 1 פעם

נושא שלא נקרא #17 

חכם_חנוכה כתב:@smargi
הקישור השני ששלחת הוא המוצר שיש לי, אין צורך במודול נוסף
יש אפשרות גם לחבר אליו חיישן למדידת טמפרטורת המים
...
כלומר לחידוד העניין המפסק השני שציינתי ( בעצם הוא ה-ZWAVE מודול ) + המגען כי לנתק 0 זה כל מה שצריך ואז ניתן לשלוט ידנית על הדוד וגם דרך ה-VERA..? דבר נוסף האם ניתן להפעיל ידנית את במפסק ולכבות מתי שרוצים או שרק ל-30,60,120 דקות...?

BarakMichaeli
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 333
הצטרף: אוגוסט 2012
נתן תודות: 9 פעמים
קיבל תודות: 3 פעמים

נושא שלא נקרא #18 

יש לי כרגע קופסא של גוויס של שלוש מקומות, איך המודול הזה יכול להתלבש על זה?

AlonGoldfiz (פותח השרשור)
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 150
הצטרף: ספטמבר 2015
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 26 פעמים

נושא שלא נקרא #19 

אצלי כרגע יש לחצן גוויס עם נורה שכל לחיצה עליו מדליקה את הדוד לחצי שעה.
התכנון הוא לחבר חיישן למדידת חום, ואז באופן עקרוני להדליק את הדוד כמה שצריך עד לטמפרטורת מיים מסויימת.

JJman
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
הודעות: 20
הצטרף: יוני 2016
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

נושא שלא נקרא #20 

האם המגען, המודול והמפסק יכולים להיכנס יחד בקופסא 4 מקום עמוקה של גביס?
אני נמצא עכשיו בשלב ביצוע חשמל בדירה חדשה ויכול לבקש ....

Nissim
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 2673
הצטרף: מאי 2005
נתן תודות: 125 פעמים
קיבל תודות: 54 פעמים

נושא שלא נקרא #21 

AlonGoldfiz כתב:אצלי כרגע יש לחצן גוויס עם נורה שכל לחיצה עליו מדליקה את הדוד לחצי שעה.
התכנון הוא לחבר חיישן למדידת חום, ואז באופן עקרוני להדליק את הדוד כמה שצריך עד לטמפרטורת מיים מסויימת.
...
·איזה לחצן זה בדיוק?
יש לך חיישן מומלץ?

AlonGoldfiz (פותח השרשור)
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 150
הצטרף: ספטמבר 2015
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 26 פעמים

נושא שלא נקרא #22 

החלפתי אצלי בכל הביית את המפסקים הרגילים ללחצנים עם נורות, לחיצה אחת מדליקה, לחיצה שנייה מכבה (הלד על המפסק, נדלק ונכבה בהתאמה)
הלחצנים של גביס דגם קורוס , משהו בסגנון הזה:
http://www.gewiss.com/prv/en/products/c ... 00000.html
רק בלבן.


מבחינת חיישן הזמנתי את זה:
https://www.aliexpress.com/item/New-Wat ... 0.0.Q6Iwlz

אני אישית הולך לחבר אותו לבקר ארדואינו, שיספק אינדיקציה על הטפרטורה ל Vera.

AlonGoldfiz (פותח השרשור)
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 150
הצטרף: ספטמבר 2015
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 26 פעמים

נושא שלא נקרא #23 

@JJman
·
אם אתה בשלב ביצוע של דירה חדשה, תשים ממסר בלוח.

חכם_חנוכה
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
הודעות: 788
הצטרף: אפריל 2005
נתן תודות: 94 פעמים
קיבל תודות: 39 פעמים

נושא שלא נקרא #24 

@smargi
·
אפשר להדליק ידנית 30 60 120
כמובן שלאחר מכן אתה יכול לשלוט בתרחיש ההדלקה ולהוסיף לוגיקה כגון לאחר 30 דקות עמעם אור או שלח הודעה וכו'
אתה לא יכול לדעת מהבקר לכמה זמן הטיימר הופעל

צפיד
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 2855
הצטרף: נובמבר 2005
מיקום: קריות
נתן תודות: 167 פעמים
קיבל תודות: 64 פעמים

נושא שלא נקרא #25 

יש לי שאלה שאומנם לא קשורה למימוש שהוצע כאן אלה לפתרון מסחרי של SwitchBee,
פניתי להם לגבי ניתוק ה-0 וקיבלתי את התשובה הזו:


"נכון שבדוד חשמלי צריך לנתק את ה-0 אבל במרבית מפסקי הדוד יש מפסק פקט ליד הדוד שמנתק את ה-0 ולכן ניתן להסתמך עליו.
ההנחיות שלפיהן אנחנו עובדים - לא להתקין מתג דוד במידה ואין מפסק פקט,
המטרה של אותו המפסק הוא להגן על הטכנאי בזמן התחזוקה."

למה בכל זאת אנחנו מנתקים את האפס אם קיים מפסק פקט ליד הדוד שמנתק את ה -0 בכל מקרה?
האם עבור דוד שיש בהם מפסק פקט כזה הפתרון עונה מבחינת התקן?

smargi
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 391
הצטרף: אפריל 2005
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 1 פעם

נושא שלא נקרא #26 

בוקר טוב מעורר את השרשור..

רכשתי SECURE SIR321 כדי לחבר את הדוד שמש ל-VERA הייתי שמח עם מישהו שיודע או שברשותו מודול כזה וחיבר אותו
להדריך אותי כיצד יש חבר אותו נכון תרשים במידה ויש.. האם יש צורך לחבר מגען בנוסף עליו... ובכלל רשמים בנוגע למוצר...

תודה מראש.

ariktsa
חבר פעיל
חבר פעיל
הודעות: 99
הצטרף: יולי 2017
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

Re: מדריך לחיבור דוד חשמל למערכת הביית החכם

נושא שלא נקרא #27 

@AlonGoldfiz
·
מאחר והצנרת אצלי בעייתית להשחלת חוטים נוספים שואל את השאלה הבאה

נניח ואני רוצה לחבר כך, האם זה נכון?
1. הקובינו בגוויס מאחרי השעון דוד הקיים- מהקובינו יוצא גשש טמפ לדוד.
2. המגען בארון חשמל ליד החצי אוטומט
3. משאיר את השעון שבת על מצב דולק תמידי ובכך יוצר חיבור.

עכשיו כל שנותר לי זה חוט אחד שמחבר בין המגען לקובינו- האם ניתן לעשות שימוש בחוט הארכה שמגיע לקופסא וממשיך לדוד ?

mayeast
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1666
הצטרף: מאי 2005
נתן תודות: 11 פעמים
קיבל תודות: 87 פעמים

נושא שלא נקרא #28 

AlonGoldfiz כתב:החלפתי אצלי בכל הביית את המפסקים הרגילים ללחצנים עם נורות, לחיצה אחת מדליקה, לחיצה שנייה מכבה (הלד על המפסק, נדלק ונכבה בהתאמה)
הלחצנים של גביס דגם קורוס , משהו בסגנון הזה:
http://www.gewiss.com/prv/en/products/c ... 00000.html
רק בלבן.


מבחינת חיישן הזמנתי את זה:
https://www.aliexpress.com/item/New-Wat ... 0.0.Q6Iwlz

אני אישית הולך לחבר אותו לבקר ארדואינו, שיספק אינדיקציה על הטפרטורה ל Vera.
...
·

איפה אפשר למצוא במלאי את הלחצן קורוס עם הלד ?
תוכל לשתף מחירים ?

ראיתי באיביי כמה מוכרים של זה במחירים נמוכים אבל משלוח אסטרונומי, והם לא עונים לי להודעות על בקשה לקניה גדולה

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 2518
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 385 פעמים

נושא שלא נקרא #29 

mayeast כתב:
...
...
·

איפה אפשר למצוא במלאי את הלחצן קורוס עם הלד ?
תוכל לשתף מחירים ?

...
·
זה היבואן של המוצר: http://www.erco.co.il/
יש להם סניפים בכל הארץ תתקשר ותברר היכן יש במלאי, באם אין הם מזמינים.
המוצר ספציפית
http://www.erco.co.il/catalogue/paginat ... 520Backilt

yakovst3
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 293
הצטרף: נובמבר 2015
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 25 פעמים

נושא שלא נקרא #30 

צפיד כתב:יש לי שאלה שאומנם לא קשורה למימוש שהוצע כאן אלה לפתרון מסחרי של SwitchBee,
פניתי להם לגבי ניתוק ה-0 וקיבלתי את התשובה הזו:


"נכון שבדוד חשמלי צריך לנתק את ה-0 אבל במרבית מפסקי הדוד יש מפסק פקט ליד הדוד שמנתק את ה-0 ולכן ניתן להסתמך עליו.
ההנחיות שלפיהן אנחנו עובדים - לא להתקין מתג דוד במידה ואין מפסק פקט,
המטרה של אותו המפסק הוא להגן על הטכנאי בזמן התחזוקה."

למה בכל זאת אנחנו מנתקים את האפס אם קיים מפסק פקט ליד הדוד שמנתק את ה -0 בכל מקרה?
האם עבור דוד שיש בהם מפסק פקט כזה הפתרון עונה מבחינת התקן?
...
הפיתרון עונה מבחינת התקן
·התקן מדבר על נוכחות מפסק אחד כזה ליד המקלחת ונוכחות עוד אחת כזה מתחת לדוד
מלבדם לא דרוש ששום מפסק ינתק את 2 הגידים ואין שום צורך לעשות את זה
כל שעוני השבת לדוד מבצעים ניתוק רק של גיד אחד ולכן על פי התקן חייבים להוסיף עוד מפסק מלבד השעון אבל מותר להשאיר את השעון על הקו