@smargi
הקישור השני ששלחת הוא המוצר שיש לי, אין צורך במודול נוסף
יש אפשרות גם לחבר אליו חיישן למדידת טמפרטורת המים
מדריך לחיבור דוד חשמל למערכת הביית החכם
כלומר לחידוד העניין המפסק השני שציינתי ( בעצם הוא ה-ZWAVE מודול ) + המגען כי לנתק 0 זה כל מה שצריך ואז ניתן לשלוט ידנית על הדוד וגם דרך ה-VERA..? דבר נוסף האם ניתן להפעיל ידנית את במפסק ולכבות מתי שרוצים או שרק ל-30,60,120 דקות...?חכם_חנוכה כתב:@smargi
הקישור השני ששלחת הוא המוצר שיש לי, אין צורך במודול נוסף
יש אפשרות גם לחבר אליו חיישן למדידת טמפרטורת המים...
- BarakMichaeli
- חבר פעיל מאוד
- הודעות: 333
- הצטרף: אוגוסט 2012
- נתן תודות: 9 פעמים
- קיבל תודות: 3 פעמים
- AlonGoldfiz (פותח השרשור)
- חבר פעיל מאוד
- הודעות: 150
- הצטרף: ספטמבר 2015
- נתן תודות: 1 פעם
- קיבל תודות: 26 פעמים
- AlonGoldfiz (פותח השרשור)
- חבר פעיל מאוד
- הודעות: 150
- הצטרף: ספטמבר 2015
- נתן תודות: 1 פעם
- קיבל תודות: 26 פעמים
החלפתי אצלי בכל הביית את המפסקים הרגילים ללחצנים עם נורות, לחיצה אחת מדליקה, לחיצה שנייה מכבה (הלד על המפסק, נדלק ונכבה בהתאמה)
הלחצנים של גביס דגם קורוס , משהו בסגנון הזה:
http://www.gewiss.com/prv/en/products/c ... 00000.html
רק בלבן.
מבחינת חיישן הזמנתי את זה:
https://www.aliexpress.com/item/New-Wat ... 0.0.Q6Iwlz
אני אישית הולך לחבר אותו לבקר ארדואינו, שיספק אינדיקציה על הטפרטורה ל Vera.
הלחצנים של גביס דגם קורוס , משהו בסגנון הזה:
http://www.gewiss.com/prv/en/products/c ... 00000.html
רק בלבן.
מבחינת חיישן הזמנתי את זה:
https://www.aliexpress.com/item/New-Wat ... 0.0.Q6Iwlz
אני אישית הולך לחבר אותו לבקר ארדואינו, שיספק אינדיקציה על הטפרטורה ל Vera.
- AlonGoldfiz (פותח השרשור)
- חבר פעיל מאוד
- הודעות: 150
- הצטרף: ספטמבר 2015
- נתן תודות: 1 פעם
- קיבל תודות: 26 פעמים
- צפיד
-
- חבר ותיק
- הודעות: 2855
- הצטרף: נובמבר 2005
- מיקום: קריות
- נתן תודות: 167 פעמים
- קיבל תודות: 64 פעמים
יש לי שאלה שאומנם לא קשורה למימוש שהוצע כאן אלה לפתרון מסחרי של SwitchBee,
פניתי להם לגבי ניתוק ה-0 וקיבלתי את התשובה הזו:
"נכון שבדוד חשמלי צריך לנתק את ה-0 אבל במרבית מפסקי הדוד יש מפסק פקט ליד הדוד שמנתק את ה-0 ולכן ניתן להסתמך עליו.
ההנחיות שלפיהן אנחנו עובדים - לא להתקין מתג דוד במידה ואין מפסק פקט,
המטרה של אותו המפסק הוא להגן על הטכנאי בזמן התחזוקה."
למה בכל זאת אנחנו מנתקים את האפס אם קיים מפסק פקט ליד הדוד שמנתק את ה -0 בכל מקרה?
האם עבור דוד שיש בהם מפסק פקט כזה הפתרון עונה מבחינת התקן?
פניתי להם לגבי ניתוק ה-0 וקיבלתי את התשובה הזו:
"נכון שבדוד חשמלי צריך לנתק את ה-0 אבל במרבית מפסקי הדוד יש מפסק פקט ליד הדוד שמנתק את ה-0 ולכן ניתן להסתמך עליו.
ההנחיות שלפיהן אנחנו עובדים - לא להתקין מתג דוד במידה ואין מפסק פקט,
המטרה של אותו המפסק הוא להגן על הטכנאי בזמן התחזוקה."
למה בכל זאת אנחנו מנתקים את האפס אם קיים מפסק פקט ליד הדוד שמנתק את ה -0 בכל מקרה?
האם עבור דוד שיש בהם מפסק פקט כזה הפתרון עונה מבחינת התקן?
Re: מדריך לחיבור דוד חשמל למערכת הביית החכם
@AlonGoldfiz
·
מאחר והצנרת אצלי בעייתית להשחלת חוטים נוספים שואל את השאלה הבאה
נניח ואני רוצה לחבר כך, האם זה נכון?
1. הקובינו בגוויס מאחרי השעון דוד הקיים- מהקובינו יוצא גשש טמפ לדוד.
2. המגען בארון חשמל ליד החצי אוטומט
3. משאיר את השעון שבת על מצב דולק תמידי ובכך יוצר חיבור.
עכשיו כל שנותר לי זה חוט אחד שמחבר בין המגען לקובינו- האם ניתן לעשות שימוש בחוט הארכה שמגיע לקופסא וממשיך לדוד ?
·
מאחר והצנרת אצלי בעייתית להשחלת חוטים נוספים שואל את השאלה הבאה
נניח ואני רוצה לחבר כך, האם זה נכון?
1. הקובינו בגוויס מאחרי השעון דוד הקיים- מהקובינו יוצא גשש טמפ לדוד.
2. המגען בארון חשמל ליד החצי אוטומט
3. משאיר את השעון שבת על מצב דולק תמידי ובכך יוצר חיבור.
עכשיו כל שנותר לי זה חוט אחד שמחבר בין המגען לקובינו- האם ניתן לעשות שימוש בחוט הארכה שמגיע לקופסא וממשיך לדוד ?
·AlonGoldfiz כתב:החלפתי אצלי בכל הביית את המפסקים הרגילים ללחצנים עם נורות, לחיצה אחת מדליקה, לחיצה שנייה מכבה (הלד על המפסק, נדלק ונכבה בהתאמה)
הלחצנים של גביס דגם קורוס , משהו בסגנון הזה:
http://www.gewiss.com/prv/en/products/c ... 00000.html
רק בלבן.
מבחינת חיישן הזמנתי את זה:
https://www.aliexpress.com/item/New-Wat ... 0.0.Q6Iwlz
אני אישית הולך לחבר אותו לבקר ארדואינו, שיספק אינדיקציה על הטפרטורה ל Vera....
איפה אפשר למצוא במלאי את הלחצן קורוס עם הלד ?
תוכל לשתף מחירים ?
ראיתי באיביי כמה מוכרים של זה במחירים נמוכים אבל משלוח אסטרונומי, והם לא עונים לי להודעות על בקשה לקניה גדולה
- Grappa
- חבר ותיק
- הודעות: 2518
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 385 פעמים
·mayeast כתב:·......
איפה אפשר למצוא במלאי את הלחצן קורוס עם הלד ?
תוכל לשתף מחירים ?
...
זה היבואן של המוצר: http://www.erco.co.il/
יש להם סניפים בכל הארץ תתקשר ותברר היכן יש במלאי, באם אין הם מזמינים.
המוצר ספציפית
http://www.erco.co.il/catalogue/paginat ... 520Backilt
הפיתרון עונה מבחינת התקןצפיד כתב:יש לי שאלה שאומנם לא קשורה למימוש שהוצע כאן אלה לפתרון מסחרי של SwitchBee,
פניתי להם לגבי ניתוק ה-0 וקיבלתי את התשובה הזו:
"נכון שבדוד חשמלי צריך לנתק את ה-0 אבל במרבית מפסקי הדוד יש מפסק פקט ליד הדוד שמנתק את ה-0 ולכן ניתן להסתמך עליו.
ההנחיות שלפיהן אנחנו עובדים - לא להתקין מתג דוד במידה ואין מפסק פקט,
המטרה של אותו המפסק הוא להגן על הטכנאי בזמן התחזוקה."
למה בכל זאת אנחנו מנתקים את האפס אם קיים מפסק פקט ליד הדוד שמנתק את ה -0 בכל מקרה?
האם עבור דוד שיש בהם מפסק פקט כזה הפתרון עונה מבחינת התקן?...
·התקן מדבר על נוכחות מפסק אחד כזה ליד המקלחת ונוכחות עוד אחת כזה מתחת לדוד
מלבדם לא דרוש ששום מפסק ינתק את 2 הגידים ואין שום צורך לעשות את זה
כל שעוני השבת לדוד מבצעים ניתוק רק של גיד אחד ולכן על פי התקן חייבים להוסיף עוד מפסק מלבד השעון אבל מותר להשאיר את השעון על הקו