הי,
בניתי לבד סנסור לדלת (התרעת סגורה/פתוחה) מהחלקים הבאים:
1. D1 Mini (ESP8266MOD) שצרבתי עליו Tasmota
2. Reed switch
3. נגד 10K
4. ספק כח USB של טלפון 5V, 2.5mA שמזין את הלוח מכניסת ה-USB
5. סכמה:
(החיבור הוא ל-D5 (GPIO 13) על הלוח של ה-D1)
הכל עבד מעולה מספר חודשים עד שהפסיק לדווח שינוי מה-reed switch. בהתחלה חשבתי שהנגד נשרף אבל מבדיקה עם מולטימטר הוא מראה 9.72 כך שנראה בסדר.
אח"כ הרצתי את אותה סכמת חיבורים רק על D7 (GPIO14) והכל חזר לעבוד. מה לדעתכם קרה לכניסה D5? "נשרפה" (יש דבר כזה?) למה עבדה מספר חודשים ועכשיו הפסיקה? אפשר לתקן את זה?
האם יש סכמה נכונה יותר?
ואם נשים רגע את ה-DIY בצד - האם מישהו מכיר מוצר מוכן כזה? (לא על בטריות ובלי החלק של המגנט...)
בגרסה הקודמת של ה-DIY הזה השתמשתי ב-ESP001 עם ממיר מתח ל-3.3 וקבל 10 מיקרו 100V שהלחמתי הכל ללוח משלי אבל הוא שרד כמה חודשים והפסיק לעבוד - לא ידעתי למה - יש שם רק כניסה אחת שאפשר לחבר אליה - עכשיו אני חושב שכנראה קרה אותו הדבר...
תודה.
סנסור דלת - D1 mini + Tasmota - מפסיק לעבוד לאחר כמה חודשים
- Grappa
- חבר ותיק
- הודעות: 2518
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 385 פעמים
Re: סנסור דלת - D1 mini + Tasmota - מפסיק לעבוד לאחר כמה חודשים
נראה ש GPIO 13 נדפק בגלל ה 5V.
נגד ה pull-up 10K צריך להיות מחובר ל 3.3V ולא ל 5V.
לדעתי אין צורך בנגד ה pull-up נעשה כבר בתוך ה ESP8266 בהגדרת תוכנה.
מותקנים אצלי כמה WeMos D1 Mini Pro שלכל אחד מחובר 2 Reed switch (ללא pull-up), חישן טמפרטורה ו 4 ערוצי לד RGBW - עובדים מצויין.
https://www.aliexpress.com/item/3283135 ... e8680098-0
לייתר ביטחון תעדכן ל טסמוטה האחרון
נגד ה pull-up 10K צריך להיות מחובר ל 3.3V ולא ל 5V.
לדעתי אין צורך בנגד ה pull-up נעשה כבר בתוך ה ESP8266 בהגדרת תוכנה.
מותקנים אצלי כמה WeMos D1 Mini Pro שלכל אחד מחובר 2 Reed switch (ללא pull-up), חישן טמפרטורה ו 4 ערוצי לד RGBW - עובדים מצויין.
https://www.aliexpress.com/item/3283135 ... e8680098-0
לייתר ביטחון תעדכן ל טסמוטה האחרון