יש כרגע שקע לכל אחד המחובר בנפרד ללוח החשמל (2 מאמתים נפרדים יעודיים לכל שקע)
יש לי צורך חדש באחד מהשקעים.
מה דעתכם לגבי חיבור מכונת הכביסה והמייבש לאותו שקע עם מאמת נפרד לשקע (16A) .
בהנחה ששני מכשירי החשמל יעבדו במקביל, יהיה יותר נכון להחליף מאמת ל 20A?
מה דעתכם על חיבור מכונת כביסה ומיבש לשקע אחד?
- AvivMustaky (פותח השרשור)
- כתב
- הודעות: 689
- הצטרף: פברואר 2016
- נתן תודות: 212 פעמים
- קיבל תודות: 249 פעמים
- Borderline1
- חבר מביא חבר
- הודעות: 3477
- הצטרף: דצמבר 2004
- נתן תודות: 157 פעמים
- קיבל תודות: 451 פעמים
Re: מה דעתכם על חיבור מכונת כביסה ומיבש לשקע אחד?
לא יודע מה הצרכן הנוסף שמצטרף לחגיגה, אבל בהנחה שהוא לא צרכן מהותי, מה מניעה לשלב אותו עם אחד המכשירים האמורים?- פתרון טוב יותר מלשלב את שניהם- יש גם שאלה של השימושים המכשירים- אתה מפעיל מכונה ומייבש במקביל? או בטור?
אם הכוונה לחבר מזגן גדול לשקע אז זה באמת לא רלבנטי (לדעתי מזגן קטן, יוכל להחיות בשלו, עם הצרכן הקטן משניהם)
אם הכוונה לחבר מזגן גדול לשקע אז זה באמת לא רלבנטי (לדעתי מזגן קטן, יוכל להחיות בשלו, עם הצרכן הקטן משניהם)
- AvivMustaky (פותח השרשור)
- כתב
- הודעות: 689
- הצטרף: פברואר 2016
- נתן תודות: 212 פעמים
- קיבל תודות: 249 פעמים
Re: מה דעתכם על חיבור מכונת כביסה ומיבש לשקע אחד?
אני נדרש לבטל את השקע הזה לגמרי .
הם יעבדו יחד (לרוב לא אבל לא רוצה למנוע את זה)
הם יעבדו יחד (לרוב לא אבל לא רוצה למנוע את זה)
- איינשטיין
- חבר שלא מהעולם הזה
- הודעות: 8552
- הצטרף: אוקטובר 2007
- מיקום: קרית יאבוייה
- נתן תודות: 178 פעמים
- קיבל תודות: 401 פעמים
Re: מה דעתכם על חיבור מכונת כביסה ומיבש לשקע אחד?
אסור להחליף את המאמ"ת בלי לבדוק אילו חוטים מוליכים מהשקע ללוח.
חשמלאי מוסמך בלבד.
חשמל זה לא משחק. בתים נשרפו בגלל שינויים פיראטיים מסוג זה.
חשמלאי מוסמך בלבד.
חשמל זה לא משחק. בתים נשרפו בגלל שינויים פיראטיים מסוג זה.
חיים פעם אחת, נצלו כל רגע להנות מהם!
- Borderline1
- חבר מביא חבר
- הודעות: 3477
- הצטרף: דצמבר 2004
- נתן תודות: 157 פעמים
- קיבל תודות: 451 פעמים
Re: מה דעתכם על חיבור מכונת כביסה ומיבש לשקע אחד?
אם הם סמוכים, כפי שבדרך כלל קורה, למה לבטל ולא להזיז את השקע למקום סמוך לשקע הקיים תוך שמירה על שני קווים נפרדים.
כדאי לבדוק מה ההספק וצריכת החשמל של המכונה שלך והייבש רצוי לא להסתמך על ההספק הממוצע אלא על המקסימאלי כי בתחילת ההפעלה בדרך כלל ההספק הוא הגבוה ביותר נקודתית ושם תהיה הנקודה הקריטית מבחינת הצרכנים והמאמ"ת.
לא נכנסת לשאלת טיב החיווט של חוטי החשמל לשקעים או בקיצור במה השתמשו, מה העובי שלהם ומה ההספק המקסימאלי שלהם התחממות חוטי חשמל יכולה להיות בעייתית....
אתה בטוח שאלו שני קווים ספציפיים רק לשני המכשירים האלו? ואין אף צרכן או שקע אחר על הקו?
כדאי לבדוק מה ההספק וצריכת החשמל של המכונה שלך והייבש רצוי לא להסתמך על ההספק הממוצע אלא על המקסימאלי כי בתחילת ההפעלה בדרך כלל ההספק הוא הגבוה ביותר נקודתית ושם תהיה הנקודה הקריטית מבחינת הצרכנים והמאמ"ת.
לא נכנסת לשאלת טיב החיווט של חוטי החשמל לשקעים או בקיצור במה השתמשו, מה העובי שלהם ומה ההספק המקסימאלי שלהם התחממות חוטי חשמל יכולה להיות בעייתית....
אתה בטוח שאלו שני קווים ספציפיים רק לשני המכשירים האלו? ואין אף צרכן או שקע אחר על הקו?
- AvivMustaky (פותח השרשור)
- כתב
- הודעות: 689
- הצטרף: פברואר 2016
- נתן תודות: 212 פעמים
- קיבל תודות: 249 פעמים
Re: מה דעתכם על חיבור מכונת כביסה ומיבש לשקע אחד?
ברור שעם חשמלאי מוסמך, מה אני ילד? .31/01/2021 15:31איינשטיין כתב: ↑ אסור להחליף את המאמ"ת בלי לבדוק אילו חוטים מוליכים מהשקע ללוח.
חשמלאי מוסמך בלבד.
חשמל זה לא משחק. בתים נשרפו בגלל שינויים פיראטיים מסוג זה....
רוצה לשמוע את דעתכם למרות החשמלאי המוסמך שיגיע
- איינשטיין
- חבר שלא מהעולם הזה
- הודעות: 8552
- הצטרף: אוקטובר 2007
- מיקום: קרית יאבוייה
- נתן תודות: 178 פעמים
- קיבל תודות: 401 פעמים
Re: מה דעתכם על חיבור מכונת כביסה ומיבש לשקע אחד?
הדיעה מאד פשוטה. אם מדובר בשני שקעים עם חיבור ישיר ללוח, סביר להניח שהחוטים שהושחלו מתאימים ל-16 אמפר והמאמ"ת בלוח הוא 16 אמפר.31/01/2021 16:10AvivMustaky כתב: ↑ברור שעם חשמלאי מוסמך, מה אני ילד? .31/01/2021 15:31איינשטיין כתב: ↑ אסור להחליף את המאמ"ת בלי לבדוק אילו חוטים מוליכים מהשקע ללוח.
חשמלאי מוסמך בלבד.
חשמל זה לא משחק. בתים נשרפו בגלל שינויים פיראטיים מסוג זה....
רוצה לשמוע את דעתכם למרות החשמלאי המוסמך שיגיע...
מעגל נפרד (חיבור ישיר ללוח) אסור לחבר ליותר מצרכן אחד.
את כל זה יגיד לך כל חשמלאי מוסמך.
חיים פעם אחת, נצלו כל רגע להנות מהם!
- AvivMustaky (פותח השרשור)
- כתב
- הודעות: 689
- הצטרף: פברואר 2016
- נתן תודות: 212 פעמים
- קיבל תודות: 249 פעמים
Re: מה דעתכם על חיבור מכונת כביסה ומיבש לשקע אחד?
דווקא החשמלאי היה מאוד יצירתי.31/01/2021 16:14איינשטיין כתב: ↑הדיעה מאד פשוטה. אם מדובר בשני שקעים עם חיבור ישיר ללוח, סביר להניח שהחוטים שהושחלו מתאימים ל-16 אמפר והמאמ"ת בלוח הוא 16 אמפר.31/01/2021 16:10AvivMustaky כתב: ↑
ברור שעם חשמלאי מוסמך, מה אני ילד? .
רוצה לשמוע את דעתכם למרות החשמלאי המוסמך שיגיע...
מעגל נפרד (חיבור ישיר ללוח) אסור לחבר ליותר מצרכן אחד.
את כל זה יגיד לך כל חשמלאי מוסמך....
לגבי המשפט - מעגל נפרד (חיבור ישיר ללוח) אסור לחבר ליותר מצרכן אחד - יש מעגלים שמחוברים בשיטה למספר צרכנים. לפי מה שאתה אומר, גם אם אנסה לחבר את שניהם ל- 16A הקיים והם "יסחבו" עדיין אתה אומר שזה אסור ? וזה למה ?
- AvivMustaky (פותח השרשור)
- כתב
- הודעות: 689
- הצטרף: פברואר 2016
- נתן תודות: 212 פעמים
- קיבל תודות: 249 פעמים
Re: מה דעתכם על חיבור מכונת כביסה ומיבש לשקע אחד?
לא ניתן, השאלה היא לא אם ניתן להשתמש בשני השקעים, נניח ולא ניתן. השאלה היא לגבי חיבור שני המוצרים שציינתי לשקע אחד.31/01/2021 15:36Borderline1 כתב: ↑ אם הם סמוכים, כפי שבדרך כלל קורה, למה לבטל ולא להזיז את השקע למקום סמוך לשקע הקיים תוך שמירה על שני קווים נפרדים....
Re: מה דעתכם על חיבור מכונת כביסה ומיבש לשקע אחד?
טעות
נערך לאחרונה על ידי תלתל ב 31/01/2021 17:44, נערך פעם 1 בסך הכל.
Re: מה דעתכם על חיבור מכונת כביסה ומיבש לשקע אחד?
31/01/2021 17:40תלתל כתב: ↑ חובה לבדוק גם את עובי כבלי החשמל מהשקע ללוח.
צרכני חשמל כמכונת כביסה,מייבש או תנור חימום צריכים עובי חוט של 2.5 ולא 1.5 כמו בשאר חלקי הבית! (אותו כלל אצבע חל גם על מוצרי החשמל במטבח).
בהצלחה,
ליאור...
Re: מה דעתכם על חיבור מכונת כביסה ומיבש לשקע אחד?
31/01/2021 17:40תלתל כתב: ↑ חובה לבדוק גם את עובי כבלי החשמל מהשקע ללוח
צרכני חשמל כמכונת כביסה,מייבש או תנור חימום צריכים עובי חוט של 2.5 ולא 1.5 כמו בשאר חלקי הבית! (אותו כלל אצבע חל גם על מוצרי החשמל במטבח).
בהצלחה,
ליאור...
- pixies
-
- אחראי תחום HTPC
- הודעות: 32926
- הצטרף: מרץ 2007
- מיקום: פאתי מלאבס
- נתן תודות: 779 פעמים
- קיבל תודות: 2302 פעמים
Re: מה דעתכם על חיבור מכונת כביסה ומיבש לשקע אחד?
אביב, זה חשבון פשוט. 16 אמפר זה 16 אמפר כפול 220-230 וולט כלומר כ-3500-3600 וואט.
אם סכום ההספק המקסימלי שצורכים מכונת הכביסה והמייבש גבוה מ-3500 וואט, לא תוכל להפעיל אותם בבת אחת ויש סיכוי גבוה שהמאמ"ת של אותו שקע יקפוץ אם שניהם יחממו והמכונה תעשה פעולת סחיטה, הכל בבת אחת.
אם הסכום לא מגיע ל-3500 וואט, אתה יכול לחבר אותם למפצל חיצוני ("רב שקע"), רק תוודא שאכן מדובר במפצל תקני של 16A או יותר (ולא 10A כמו רוב המפצלים הנמכרים באייס, בסופרמרקט וכו).
לא ניתן להחליף מאמ"ת מ-16 אמפר ל-20 אמפר כי סביר להניח שהחוטים העוברים בקיר מסוגלים להעביר עד 16A ולא יותר מכך. העברה של זרם גבוה יותר על חוטים של 16A עלולה לגרום לשריפה.
בקיצור, תעשה קצת שיעורי בית: פשוט תבדוק מהו ההספק המקסימלי המוצהר של 3 הצרכנים שלך.
אם סכום ההספק המקסימלי שצורכים מכונת הכביסה והמייבש גבוה מ-3500 וואט, לא תוכל להפעיל אותם בבת אחת ויש סיכוי גבוה שהמאמ"ת של אותו שקע יקפוץ אם שניהם יחממו והמכונה תעשה פעולת סחיטה, הכל בבת אחת.
אם הסכום לא מגיע ל-3500 וואט, אתה יכול לחבר אותם למפצל חיצוני ("רב שקע"), רק תוודא שאכן מדובר במפצל תקני של 16A או יותר (ולא 10A כמו רוב המפצלים הנמכרים באייס, בסופרמרקט וכו).
לא ניתן להחליף מאמ"ת מ-16 אמפר ל-20 אמפר כי סביר להניח שהחוטים העוברים בקיר מסוגלים להעביר עד 16A ולא יותר מכך. העברה של זרם גבוה יותר על חוטים של 16A עלולה לגרום לשריפה.
בקיצור, תעשה קצת שיעורי בית: פשוט תבדוק מהו ההספק המקסימלי המוצהר של 3 הצרכנים שלך.