שלום,
אני שוקל לקנות כיריים אינדקוציה חד פאזית, כנראה את הדגם הבא:
https://www.midea.co.il/product/mcid358
בחברה אמרו שהוא מתחבר לתקע חד פאזי רגיל (כלומר תקע 16A רגיל כמו של טלויזיה).
יש לי 2 שאלות:
1) האם אפשר לחבר אותו לכל שקע כזה (כמובן שישירות בלי עוד מכשירים עם מפצל) מבלי לבצע הכנה מיוחדת או בדיקה כלשהי ללא חשש משריפה או נפילת החשמל בדירה? האם אפשר להניח שהמכשיר בנוי ככה שגם אם מפעילים את 2 המקומות על טורבו נניח, לא יקרה הנ"ל?
2) כרגע יש לי תנור עם כיריים גז, אני מתכנן להתנתק מהגז ולהשתמש באינדוקציה במקום, האם אוכל להניח את הכיריים אינדוקציה האלו עליו? (כאשר הגז כבר מנותק מן הסתם)
תודה רבה מראש
אינדוקציה חד פאזית
- 1337justme (פותח השרשור)
- חבר שרק התחיל
- הודעות: 6
- הצטרף: פברואר 2021
- נתן תודות: 4 פעמים
- קיבל תודות: 0
Re: אינדוקציה חד פאזית
היי, לא הייתי ספציפית הולך על זה מהסיבה שבמפרט טכני אין אפילו אזכור לכמה וואט/אמפר הוא צורך, ולכן יוצא מזה שמדובר במוצר ירוד ואפילו מאוד, המחיר זול מידיי תחשוב לבד.
כעיקרון אתה יכול לחבר כל דבר עד 16A, אם הוא מחובר לבדו למפסק בארון חשמל, תעשה בדיקה במטבח כמה מחוברים על אותו מפסק בארון חשמל, אם יש כמה מפסקים למטבח או שהכל יושב על אותו 1.
בשביל כיריים אינדוקציה תתן לי לנחש שמשהו כמו ששלחת יצרוך כ 15A, אתה חייב שקע נפרד למפסק נפרד בארון חשמל אחרת בזמן שזה עובד לא תוכל להדליק שום דבר נוסף.
רק לשם דוגמא הקומקום החשמלי שלך צורך כ 10A.
כעיקרון זה מאוד פשוט, מנתקים את תנור הגז יש שם ברז מתחת בארון סוגרים אותו פשוט ואז אפשר לנתק את הצינור ולהוציא את התנור גז ובמקומו להניח את החשמלי, אם יש לך בלונים בחוץ אז תסגור אותם לפני, אם מחובר למצבור גז שכונתי ו/או בניית דירות, תבקש להתנתק.
בהצלחה.
כעיקרון אתה יכול לחבר כל דבר עד 16A, אם הוא מחובר לבדו למפסק בארון חשמל, תעשה בדיקה במטבח כמה מחוברים על אותו מפסק בארון חשמל, אם יש כמה מפסקים למטבח או שהכל יושב על אותו 1.
בשביל כיריים אינדוקציה תתן לי לנחש שמשהו כמו ששלחת יצרוך כ 15A, אתה חייב שקע נפרד למפסק נפרד בארון חשמל אחרת בזמן שזה עובד לא תוכל להדליק שום דבר נוסף.
רק לשם דוגמא הקומקום החשמלי שלך צורך כ 10A.
כעיקרון זה מאוד פשוט, מנתקים את תנור הגז יש שם ברז מתחת בארון סוגרים אותו פשוט ואז אפשר לנתק את הצינור ולהוציא את התנור גז ובמקומו להניח את החשמלי, אם יש לך בלונים בחוץ אז תסגור אותם לפני, אם מחובר למצבור גז שכונתי ו/או בניית דירות, תבקש להתנתק.
בהצלחה.
- 1337justme (פותח השרשור)
- חבר שרק התחיל
- הודעות: 6
- הצטרף: פברואר 2021
- נתן תודות: 4 פעמים
- קיבל תודות: 0
Re: אינדוקציה חד פאזית
תודה משה!, כמה התייחסויות:
כמו כן, יש עליו ביקורות טובות באינטרנט.
אני רווק ולא צריך 4 להבות, הבנתי שבשביל להבה אחת או שתיים שעובדות במקביל, מספיק חיבור חד פאזי של 16A, זה לא נכון?
כל שקעי הכח במטבח שלי תפוסים, אבל יש לי גם 3 שקעים שמחוברים לפיוז אחד על הלוח, ואף אחד מ3 לא בשימוש, אני מניח שאוכל להשתמש באחד מהם רק לאינדוקציה? הרי הוא יהיה המכשיר היחידי שיצרוך כח מהשלשה הזו.
תודה רבה שוב על העזרה!
אבל רשום שם שההספק הכולל הוא 3500W, מניח שזה לפי חישוב של 16A*220V~לא?26/02/2021 6:16Moshe984 כתב: ↑ היי, לא הייתי ספציפית הולך על זה מהסיבה שבמפרט טכני אין אפילו אזכור לכמה וואט/אמפר הוא צורך, ולכן יוצא מזה שמדובר במוצר ירוד ואפילו מאוד, המחיר זול מידיי תחשוב לבד....
כמו כן, יש עליו ביקורות טובות באינטרנט.
אני רווק ולא צריך 4 להבות, הבנתי שבשביל להבה אחת או שתיים שעובדות במקביל, מספיק חיבור חד פאזי של 16A, זה לא נכון?
26/02/2021 6:16Moshe984 כתב: ↑ בשביל כיריים אינדוקציה תתן לי לנחש שמשהו כמו ששלחת יצרוך כ 15A, אתה חייב שקע נפרד למפסק נפרד בארון חשמל אחרת בזמן שזה עובד לא תוכל להדליק שום דבר נוסף....
כל שקעי הכח במטבח שלי תפוסים, אבל יש לי גם 3 שקעים שמחוברים לפיוז אחד על הלוח, ואף אחד מ3 לא בשימוש, אני מניח שאוכל להשתמש באחד מהם רק לאינדוקציה? הרי הוא יהיה המכשיר היחידי שיצרוך כח מהשלשה הזו.
התכוונתי למשהו אחר: האם אפשר להניח מכשיר אינדוקציה על הכיריים הישנות של התנור (הרי התנור עשוי ממתכת) מבלי לגרום לו לנזק?. אם אסור, במידה ויש לו מכסה מזכוכית שמכסה את הכיריים של הגז, אפשר להניח את האינדוקציה על המכסה הזה?.26/02/2021 6:16Moshe984 כתב: ↑ כעיקרון זה מאוד פשוט, מנתקים את תנור הגז יש שם ברז מתחת בארון סוגרים אותו פשוט ואז אפשר לנתק את הצינור ולהוציא את התנור גז ובמקומו להניח את החשמלי, אם יש לך בלונים בחוץ אז תסגור אותם לפני, אם מחובר למצבור גז שכונתי ו/או בניית דירות, תבקש להתנתק.
בהצלחה....
תודה רבה שוב על העזרה!
Re: אינדוקציה חד פאזית
אם זה 3500W אז אפשר לחבר לשקע 1 מתוך ה 3 שלא בשימוש הם כאמור על מפסק נפרד בלוח, רק תבדוק שהמפסק עצמו 16A/20A תסתכל מה כתוב עליו,16 יכול להיות גבולי, אם יהיה נמוך מזה, הוא יקפיצ לך את החשמל של הדירה.
אם 20A זה יכול להיות מסוכן לחוטים שיש בדירה אם עוברים 16A לאורך זמן (כנראה לא במקרה שלך) צריך לבדוק, תראה מה כתוב על אותו מפסק שמחובר ל 3 השקעים, בלוח החשמל.
אם 20A זה יכול להיות מסוכן לחוטים שיש בדירה אם עוברים 16A לאורך זמן (כנראה לא במקרה שלך) צריך לבדוק, תראה מה כתוב על אותו מפסק שמחובר ל 3 השקעים, בלוח החשמל.
- 1337justme (פותח השרשור)
- חבר שרק התחיל
- הודעות: 6
- הצטרף: פברואר 2021
- נתן תודות: 4 פעמים
- קיבל תודות: 0
Re: אינדוקציה חד פאזית
רשום עליו C16, האם זה אומר שהוא 16A?...
אני לא יודע אם זה חשוב, אבל על המפסק הראשי רשום 25A, החשמל בבית הוא תלת-פאזי.
אתה מתכוון שהוא יקפיץ את כל החשמל בדירה או רק את מה שמחובר למפסק הזה?...
Re: אינדוקציה חד פאזית
אם C16 אז כן זה 16A.
יקפיץ הכוונה רק את המפסק הרלוונטי אליו במקרה שלך ה C16.
אתה יכול לחבר במצב הקיים את האינדוקציה שאמרת.
לגבי התלת פאזי אתה יכול לדעת אם יש לך תלת פאזי, תבדוק אם הראשי זה שכתוב עליו 25A אם הוא מפסק 1 או 3 מחוברים יחדיו.
אם רק 1 אז זה חד פאזי.
יקפיץ הכוונה רק את המפסק הרלוונטי אליו במקרה שלך ה C16.
אתה יכול לחבר במצב הקיים את האינדוקציה שאמרת.
לגבי התלת פאזי אתה יכול לדעת אם יש לך תלת פאזי, תבדוק אם הראשי זה שכתוב עליו 25A אם הוא מפסק 1 או 3 מחוברים יחדיו.
אם רק 1 אז זה חד פאזי.
- 1337justme (פותח השרשור)
- חבר שרק התחיל
- הודעות: 6
- הצטרף: פברואר 2021
- נתן תודות: 4 פעמים
- קיבל תודות: 0
Re: אינדוקציה חד פאזית
שוב מודה לך....
רק עוד משהו אחרון שקצת מטריד אותי:
האם יש סיכוי שבגלל שיש 3 שקעים על אותו מפסק, אז החוטים שמחוברים לשקעים הללו הם חוטים דקים של 10A ויכולים להנזק עם הזמן בשימוש ממושך עם הכיריים האלו?
האם תמיד מחברים לשקעי חשמל חוטים של 16A או שלפעמים חורגים מזה ומשתמשים גם בכאלו של 10A?
- ziv_r
- עורך ראשי HTmag
- הודעות: 44362
- הצטרף: ינואר 2005
- נתן תודות: 2084 פעמים
- קיבל תודות: 4725 פעמים
Re: אינדוקציה חד פאזית
הגידים נמדדים לפי הקוטר שלהם. בדרך כלל משתמשים ב- 1.5mm או 2.5mm, אבל תמיד אתה יכול למצוא חשמלאי חפפן שהשתמש בקוטר קטן יותר כי היו לו בעיות בהשחלה או שחיפש להוזיל עלויות. אם אתה כל כך חושש, תזמין חשמלאי שיבדוק.
Re: אינדוקציה חד פאזית
לצורך העניין קומקום חשמלי צורך כ 10A ויש גם 13-14A.
אם הכל מחובר ללוח ל 16C אז לא צריכה להיות בעיה מבחינת החוטים.
עד 16A משתמשים בחוטים של 1.5 מ"מ.
מעל זה שמים כבר 2.5 מ"מ.
מה שכן, אם תפעיל את 2 הכיריים בהכי גבוה שלהם בייחד זה ימשוך 16A ויקפיצ לך את המפסק C16 בארון חשמל, אפשר "לעקוף" את זה אם תחליף את ה C16 ב C20, אבל אני לא אמרתי לך את זה.
בהצלחה.
אם הכל מחובר ללוח ל 16C אז לא צריכה להיות בעיה מבחינת החוטים.
עד 16A משתמשים בחוטים של 1.5 מ"מ.
מעל זה שמים כבר 2.5 מ"מ.
מה שכן, אם תפעיל את 2 הכיריים בהכי גבוה שלהם בייחד זה ימשוך 16A ויקפיצ לך את המפסק C16 בארון חשמל, אפשר "לעקוף" את זה אם תחליף את ה C16 ב C20, אבל אני לא אמרתי לך את זה.
בהצלחה.
- 1337justme (פותח השרשור)
- חבר שרק התחיל
- הודעות: 6
- הצטרף: פברואר 2021
- נתן תודות: 4 פעמים
- קיבל תודות: 0
Re: אינדוקציה חד פאזית
ואם אני אפעיל רק מקום אחד באינדוקציה או לחילופן אקנה אחת שיש לה רק מקום אחד וההספק שלה הוא 2100W, האם אפשר להניח שזה לא יגרום נזק לחוטים גם אם שמו חוטים בקוטר שמתאים ל10A?28/02/2021 8:24ziv_r כתב: ↑ הגידים נמדדים לפי הקוטר שלהם. בדרך כלל משתמשים ב- 1.5mm או 2.5mm, אבל תמיד אתה יכול למצוא חשמלאי חפפן שהשתמש בקוטר קטן יותר כי היו לו בעיות בהשחלה או שחיפש להוזיל עלויות. אם אתה כל כך חושש, תזמין חשמלאי שיבדוק....
כי 10A*230=2300W > 2100W כלומר, לפי החישוב, גם עבור 10A לא אמורה להיות בעיה של נזק לחוטים. אני צודק?
לא תודה אני מנסה להמנע ממצב אפשרי דומה (מפסק של 16A וחוטים של 10A)28/02/2021 9:48Moshe984 כתב: ↑ מה שכן, אם תפעיל את 2 הכיריים בהכי גבוה שלהם בייחד זה ימשוך 16A ויקפיצ לך את המפסק C16 בארון חשמל, אפשר "לעקוף" את זה אם תחליף את ה C16 ב C20, אבל אני לא אמרתי לך את זה.
בהצלחה....
Re: אינדוקציה חד פאזית
אם יש מפסק בארון 16, סביר להניח שיש 1.5 מ"מ בקירות. כמו כן למטבח לא שמים מתחת ל 1.5 כי יש שם צרכנים כבדים כגון קומקום חשמלי/תנור/מייבש וכו.
אם יש לך בדירה תלת פאזי כמו שאתה אומר, אז וודאי יש שם 1.5 מ"מ. אלה אם מדובר בבית ישן מאוד בן 40 לדוגמא שעבר הסבה מחד פאזי לתלת פאזי ועשו שם קומבינות, כמו כן תבדוק בלוח עצמו מה מתחבר למפסק אפשר להבחין בין כבל של 1.5 למשהו אחר.
עם אינדוקציה של 1 אין בעיה בכלל.
אם יש לך בדירה תלת פאזי כמו שאתה אומר, אז וודאי יש שם 1.5 מ"מ. אלה אם מדובר בבית ישן מאוד בן 40 לדוגמא שעבר הסבה מחד פאזי לתלת פאזי ועשו שם קומבינות, כמו כן תבדוק בלוח עצמו מה מתחבר למפסק אפשר להבחין בין כבל של 1.5 למשהו אחר.
עם אינדוקציה של 1 אין בעיה בכלל.
- איינשטיין
- חבר שלא מהעולם הזה
- הודעות: 8552
- הצטרף: אוקטובר 2007
- מיקום: קרית יאבוייה
- נתן תודות: 178 פעמים
- קיבל תודות: 401 פעמים
Re: אינדוקציה חד פאזית
אני מציע לך להזמין חשמלאי מוסמך כדי לקבל חוו"ד מקצועית ובדיקה של תשתית החשמל בדירה. בחשמל לא משחקים. עדיף לשלם 200-300 ש"ח על ביקור חשמלאי (או למצוא חבר/שכן/קרוב שהוא חשמלאי מוסמך שלא ייקח כסף) כדי להיות סמוך ובטוח שהכל בסדר. אתה לא רוצה להיכנס לסטטיסטיקה של דירות שעולות באש בגלל "קצר חשמלי".
חיים פעם אחת, נצלו כל רגע להנות מהם!
- 1337justme (פותח השרשור)
- חבר שרק התחיל
- הודעות: 6
- הצטרף: פברואר 2021
- נתן תודות: 4 פעמים
- קיבל תודות: 0
Re: אינדוקציה חד פאזית
לפני שאני מזמין טכנאי ומסתכן בהדבקות בקורונה:
יש לי שקע שמיועד למדיח והוא לא בשימוש והוא מחובר לבדו למפסק C16 נפרד.
כמו כן, החשמל בבית הוא בוודאות תלת-פאזי (יש לי מזגן מרכזי עם חיבור תלת פאזי).
אם אחבר את הכיריים לשקע של המדיח, אפשר להיות רגוע?.
תודה שוב לכולם, מעריך את הסבלנות שלכם!.
יש לי שקע שמיועד למדיח והוא לא בשימוש והוא מחובר לבדו למפסק C16 נפרד.
כמו כן, החשמל בבית הוא בוודאות תלת-פאזי (יש לי מזגן מרכזי עם חיבור תלת פאזי).
אם אחבר את הכיריים לשקע של המדיח, אפשר להיות רגוע?.
תודה שוב לכולם, מעריך את הסבלנות שלכם!.
- איינשטיין
- חבר שלא מהעולם הזה
- הודעות: 8552
- הצטרף: אוקטובר 2007
- מיקום: קרית יאבוייה
- נתן תודות: 178 פעמים
- קיבל תודות: 401 פעמים
Re: אינדוקציה חד פאזית
לדעתי כן.28/02/2021 12:421337justme כתב: ↑ יש לי שקע שמיועד למדיח והוא לא בשימוש והוא מחובר לבדו למפסק C16 נפרד.
כמו כן, החשמל בבית הוא בוודאות תלת-פאזי (יש לי מזגן מרכזי עם חיבור תלת פאזי).
אם אחבר את הכיריים לשקע של המדיח, אפשר להיות רגוע?....
חיים פעם אחת, נצלו כל רגע להנות מהם!
Re: אינדוקציה חד פאזית
[quote=1337justme post_id=3155819 time=1614508975 user_id=78843]
לפני שאני מזמין טכנאי ומסתכן בהדבקות בקורונה:
יש לי שקע שמיועד למדיח והוא לא בשימוש והוא מחובר לבדו למפסק C16 נפרד.
כמו כן, החשמל בבית הוא בוודאות תלת-פאזי (יש לי מזגן מרכזי עם חיבור תלת פאזי).
אם אחבר את הכיריים לשקע של המדיח, אפשר להיות רגוע?.
תודה שוב לכולם, מעריך את הסבלנות שלכם!.
[/quote]
אני חושב שזה הכי טוב.
אם יש לך בארון חשמל מפסק שהוא רחב כזה (3 מחוברים יחדיו) אז יש לך תלת פאזי בדירה, אם לא אז לא.
לפני שאני מזמין טכנאי ומסתכן בהדבקות בקורונה:
יש לי שקע שמיועד למדיח והוא לא בשימוש והוא מחובר לבדו למפסק C16 נפרד.
כמו כן, החשמל בבית הוא בוודאות תלת-פאזי (יש לי מזגן מרכזי עם חיבור תלת פאזי).
אם אחבר את הכיריים לשקע של המדיח, אפשר להיות רגוע?.
תודה שוב לכולם, מעריך את הסבלנות שלכם!.
[/quote]
אני חושב שזה הכי טוב.
אם יש לך בארון חשמל מפסק שהוא רחב כזה (3 מחוברים יחדיו) אז יש לך תלת פאזי בדירה, אם לא אז לא.