מזגן מיני מרכזי נכנס להשהייה בתדירות גבוהה

פורום המתעסק בכל מוצר אלקטרוני אחר שלא בהכרח קשור לאודיו וקולנוע ביתי.
מקררים, שואבי אבק, תנורים וכו'
Lior98 (פותח השרשור)
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1379
הצטרף: אוגוסט 2018
שם מלא: ליאור אהרון
מיקום: קרית אונו
נתן תודות: 5 פעמים
קיבל תודות: 13 פעמים

מזגן מיני מרכזי נכנס להשהייה בתדירות גבוהה

נושא שלא נקרא #1 

שלום רב
יש ברשותי מזגן מיני מרכזי של חברת אלקטרה (בעל הבית קנה והתקין לפני חצי שנה)
שמתי לב שהמזגן נכנס למצב השהייה בתדירות גבוהה
אני מדליק את המזגן בלילה על 22 מעלות
בהתחלה ממש קר
אחרי שעתיים הוא נכנס להשהייה פתאום מרגישים רק אוויר בלי קור
שעה אחרי זה שוב חוזר הקור
וככה הלוך וחזור
ואם אני מוריד מעלה אחת נניח מ 22 ל 21 שוב חוזר הקור כי המזגן יוצא מהשהייה
בפועל כנראה הבית באמת מגיע ל 22 מעלות אז המזגן נכנס להשהייה
אבל זה נהיה מוגזם שנהיה מצב של חום בבית בזמן שהוא בהשהייה ומרגישים כאילו אין מזגן

amitbak
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
הודעות: 4099
הצטרף: פברואר 2007
נתן תודות: 117 פעמים
קיבל תודות: 212 פעמים

Re: מזגן מיני מרכזי נכנס להשהייה בתדירות גבוהה

נושא שלא נקרא #2 

עדיין לא מספיק חם
בלילה בחוץ עדיין קריר.

Lior98 (פותח השרשור)
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1379
הצטרף: אוגוסט 2018
שם מלא: ליאור אהרון
מיקום: קרית אונו
נתן תודות: 5 פעמים
קיבל תודות: 13 פעמים

Re: מזגן מיני מרכזי נכנס להשהייה בתדירות גבוהה

נושא שלא נקרא #3 

17/04/2021 18:39  
amitbak כתב:
עדיין לא מספיק חם
בלילה בחוץ עדיין קריר.
...
איך התגובה קשורה לא הבנתי?

איינשטיין
סמל אישי של משתמש
חבר שלא מהעולם הזה
חבר שלא מהעולם הזה
הודעות: 8552
הצטרף: אוקטובר 2007
מיקום: קרית יאבוייה
נתן תודות: 178 פעמים
קיבל תודות: 401 פעמים

Re: מזגן מיני מרכזי נכנס להשהייה בתדירות גבוהה

נושא שלא נקרא #4 

המזגן במצב קירור.
כל זמן שהטמפרטורה לא גבוהה מהערך שקבעת, המזגן יוציא אוויר רגיל והמדחס יהיה כבוי.
אם הטמפרטורה תעלה מהערך שקבעת המדחס ייכנס לפעולה והמזגן יקרר.

זה תאור בהפשטה, בפועל יש עקומת היסטרזיס והערכים בהם המדחס נכנס לעבודה ונכבה הם שונים כדי למנוע מהמדחס להיכנס לעבודה ולכבות תוך זמן קצר.

בתקופה זו של השנה הפעלת המזגן בלילה במצב קירור 22 או 21 מעלות הינה מיותרת.
חיים פעם אחת, נצלו כל רגע להנות מהם!

Lior98 (פותח השרשור)
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1379
הצטרף: אוגוסט 2018
שם מלא: ליאור אהרון
מיקום: קרית אונו
נתן תודות: 5 פעמים
קיבל תודות: 13 פעמים

Re: מזגן מיני מרכזי נכנס להשהייה בתדירות גבוהה

נושא שלא נקרא #5 

17/04/2021 19:15  
איינשטיין כתב:
המזגן במצב קירור.
כל זמן שהטמפרטורה לא גבוהה מהערך שקבעת, המזגן יוציא אוויר רגיל והמדחס יהיה כבוי.
אם הטמפרטורה תעלה מהערך שקבעת המדחס ייכנס לפעולה והמזגן יקרר.

זה תאור בהפשטה, בפועל יש עקומת היסטרזיס והערכים בהם המדחס נכנס לעבודה ונכבה הם שונים כדי למנוע מהמדחס להיכנס לעבודה ולכבות תוך זמן קצר.

בתקופה זו של השנה הפעלת המזגן בלילה במצב קירור 22 או 21 מעלות הינה מיותרת.
...
אבל יש הבדל בין זה שאני שם את המזגן על 21 מעלות והוא עובד וקר בבית
לבין זה שהבית מגיע ל21 מעלות ואז הוא לא עובד (ומרגישים חום בבית)
אי אפשר להגדיר שהוא יישאר על הקור באופן קבוע?
זה מצב שאני מדליק את המזגן אז אנשים שואלים למה נהיה חם בבית...
בימים של החום מרגישים גם שהוא נכנס להשהייה הרי כל מזגן אחרי כמה שעות יביא את הטמפרטורה של הבית לטמפרטורה שדרשתי מהמזגן
אבל שהוא נכנס להשהייה זה נהיה מוגזם שמרגישים חום בבית

איינשטיין
סמל אישי של משתמש
חבר שלא מהעולם הזה
חבר שלא מהעולם הזה
הודעות: 8552
הצטרף: אוקטובר 2007
מיקום: קרית יאבוייה
נתן תודות: 178 פעמים
קיבל תודות: 401 פעמים

Re: מזגן מיני מרכזי נכנס להשהייה בתדירות גבוהה

נושא שלא נקרא #6 

17/04/2021 19:33  
Lior98 כתב:
17/04/2021 19:15  
איינשטיין כתב:
המזגן במצב קירור.
כל זמן שהטמפרטורה לא גבוהה מהערך שקבעת, המזגן יוציא אוויר רגיל והמדחס יהיה כבוי.
אם הטמפרטורה תעלה מהערך שקבעת המדחס ייכנס לפעולה והמזגן יקרר.

זה תאור בהפשטה, בפועל יש עקומת היסטרזיס והערכים בהם המדחס נכנס לעבודה ונכבה הם שונים כדי למנוע מהמדחס להיכנס לעבודה ולכבות תוך זמן קצר.

בתקופה זו של השנה הפעלת המזגן בלילה במצב קירור 22 או 21 מעלות הינה מיותרת.
...
אבל יש הבדל בין זה שאני שם את המזגן על 21 מעלות והוא עובד וקר בבית
לבין זה שהבית מגיע ל21 מעלות ואז הוא לא עובד (ומרגישים חום בבית)
אי אפשר להגדיר שהוא יישאר על הקור באופן קבוע?
זה מצב שאני מדליק את המזגן אז אנשים שואלים למה נהיה חם בבית...
בימים של החום מרגישים גם שהוא נכנס להשהייה הרי כל מזגן אחרי כמה שעות יביא את הטמפרטורה של הבית לטמפרטורה שדרשתי מהמזגן
אבל שהוא נכנס להשהייה זה נהיה מוגזם שמרגישים חום בבית
...
ככה זה עם מזגנים שאינם אינוורטר. עובדים on ואז מקררים ו-off ואז אוויר רגיל.
שים לב שכשהמזגן מקרר הוא מוציא אוויר קר בלי תלות בטמפרטורה שבחרת. זו הסיבה שאתה מרגיש את ההבדלים בין מצב עבודה למצב שבו הוא מוציא רק אוויר.

החיישן של המזגן נמצא על גוף המאייד ובעצם מודד טמפרטורת אוויר חוזר.
אתה יכול לנסות להשתמש בחיישן שבשלט I Feel אבל צריך קשר עין בין השלט לעינית.
חיים פעם אחת, נצלו כל רגע להנות מהם!

Lior98 (פותח השרשור)
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1379
הצטרף: אוגוסט 2018
שם מלא: ליאור אהרון
מיקום: קרית אונו
נתן תודות: 5 פעמים
קיבל תודות: 13 פעמים

Re: מזגן מיני מרכזי נכנס להשהייה בתדירות גבוהה

נושא שלא נקרא #7 

אז בפועל הדרך היחידה והפשוטה לגרום למזגן להמשיך לקרר מבלי להיכנס להשהייה
זה להוריד מעלה אחת כל פעם :)

Arie10
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1853
הצטרף: פברואר 2015
נתן תודות: 16 פעמים
קיבל תודות: 175 פעמים

Re: מזגן מיני מרכזי נכנס להשהייה בתדירות גבוהה

נושא שלא נקרא #8 

נתנו לך הסברים מפורטים ונכונים...
בלי שום קשר, אם אתה מכוון בימים אלה את המזגן ל 21-22 ועדיין לא קר לך מספיק...אני לא יודע איך תשרוד את הקיץ.
לא בטוח שהמזגן שלך יצליח לקרר לך את הבית לטמפ. הללו, אלא אם כן התקינו לך מיני מרכזי של 5 כ"ס על בית של 50 מ"ר.

Lior98 (פותח השרשור)
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1379
הצטרף: אוגוסט 2018
שם מלא: ליאור אהרון
מיקום: קרית אונו
נתן תודות: 5 פעמים
קיבל תודות: 13 פעמים

Re: מזגן מיני מרכזי נכנס להשהייה בתדירות גבוהה

נושא שלא נקרא #9 

18/04/2021 9:27  
Arie10 כתב:
נתנו לך הסברים מפורטים ונכונים...
בלי שום קשר, אם אתה מכוון בימים אלה את המזגן ל 21-22 ועדיין לא קר לך מספיק...אני לא יודע איך תשרוד את הקיץ.
לא בטוח שהמזגן שלך יצליח לקרר לך את הבית לטמפ. הללו, אלא אם כן התקינו לך מיני מרכזי של 5 כ"ס על בית של 50 מ"ר.
...
שוב
כשהמזגן באמת עובד ולא נכנס להשהייה אז הבית קר ונעים
ברגע שהוא נכנס להשהייה נהיה חם ולא נעים
ולא רק אני מתלונן
כל מי שבבית מתלונן
מאוד מוזר כל הסיפור הזה

Borderline1
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
הודעות: 3474
הצטרף: דצמבר 2004
נתן תודות: 157 פעמים
קיבל תודות: 449 פעמים

Re: מזגן מיני מרכזי נכנס להשהייה בתדירות גבוהה

נושא שלא נקרא #10 

כדאי לך לבדוק היכן הטרמוסטט נמצא והאם הוא תקין...
אולי הוא בנקודה שנשארת קרה לאורך זמן ולכן לא נכנס לפעולה לקרר כשלך כבר חם
והוא לא נכנס להשהייה- השהייה זה בדרך כלל במצב של נפילת מתח או מעבר בין מצבי קירוק לחימום שאז מנגנון הגנה מונע מהמזגן לפעול למשך כ 5 דקות כדי לא לפגוע בו

mrraz111
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 2174
הצטרף: מרץ 2012
נתן תודות: 33 פעמים
קיבל תודות: 167 פעמים

Re: מזגן מיני מרכזי נכנס להשהייה בתדירות גבוהה

נושא שלא נקרא #11 

זו התנהגות של מזגן שאינו אינוורטר
אם המזגן היה אינוורטר סביר שבהגעה לטמפרטורה המבוקשת המדחס היה מוריד עוצמה אבל ממשיך לקרר
אצלך הוא נכבה עד שהטרמוסטט מדליק אותו מחדש

Lior98 (פותח השרשור)
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1379
הצטרף: אוגוסט 2018
שם מלא: ליאור אהרון
מיקום: קרית אונו
נתן תודות: 5 פעמים
קיבל תודות: 13 פעמים

Re: מזגן מיני מרכזי נכנס להשהייה בתדירות גבוהה

נושא שלא נקרא #12 

18/04/2021 17:31  
Borderline1 כתב:
כדאי לך לבדוק היכן הטרמוסטט נמצא והאם הוא תקין...
אולי הוא בנקודה שנשארת קרה לאורך זמן ולכן לא נכנס לפעולה לקרר כשלך כבר חם
והוא לא נכנס להשהייה- השהייה זה בדרך כלל במצב של נפילת מתח או מעבר בין מצבי קירוק לחימום שאז מנגנון הגנה מונע מהמזגן לפעול למשך כ 5 דקות כדי לא לפגוע בו
...
אכן המזגן נכנס ממעבר לקור לחום (לא הגדרה של חום יותר נכון אוויר רגיל)
הטרמוסטט בתוך הבית (בהבנה שאני מניח שהשלט עם העינית והבקרה זה הטרמוסטט)

איינשטיין
סמל אישי של משתמש
חבר שלא מהעולם הזה
חבר שלא מהעולם הזה
הודעות: 8552
הצטרף: אוקטובר 2007
מיקום: קרית יאבוייה
נתן תודות: 178 פעמים
קיבל תודות: 401 פעמים

Re: מזגן מיני מרכזי נכנס להשהייה בתדירות גבוהה

נושא שלא נקרא #13 

לא.
באלקטרה התרמוסטט הוא חיישן טמפרטורה שמוצמד למאייד. תבדוק שהוא לא נוגע בצלעות הקירור.
אלא אם אתה במצב I Feel ששם התרמוסטט הוא השלט של המזגן.
חיים פעם אחת, נצלו כל רגע להנות מהם!

Arie10
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 1853
הצטרף: פברואר 2015
נתן תודות: 16 פעמים
קיבל תודות: 175 פעמים

Re: מזגן מיני מרכזי נכנס להשהייה בתדירות גבוהה

נושא שלא נקרא #14 

אני ממליץ לך להצטייד במד חום חיצוני, שאותו תציב בחדר וכך אפשר ללמוד על הטמפ' האמיתית בחדר ולא להתייחס למה שמראה לך השלט.
אפשרות שניה (שכבר נאמרה כאן), זה להתשמש ב I FEEL, שבו השלט למעשה מתנהג כתרמוסטט !