כבל חשמל וכבל רשת באותו צינור ?

בקרים, דימרים, טכנולוגיות לשליטה על צרכני החשמל בבית, SMART GRID וכו'
2000709 (פותח השרשור)
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
הודעות: 10
הצטרף: ינואר 2013
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

כבל חשמל וכבל רשת באותו צינור ?

נושא שלא נקרא #1 

חברים שלום,

שאלה למומחים, האם זה בסדר מבחינת הפרעות תקשורת בעיקר להכניס כבל חשמל וכבל רשת STP באותו צינור השחלה ?
מדובר על מרחק קצר יחסית של מטר וחצי

תודה חברים

uriler
סמל אישי של משתמש
גורו
גורו
הודעות: 10116
הצטרף: פברואר 2005
מיקום: חולון
נתן תודות: 190 פעמים
קיבל תודות: 513 פעמים

נושא שלא נקרא #2 

עזוב הפרעות תקשורת - זה לא חוקי ומאוד מסוכן!

לא מעבירים כבל מוליך יחד עם חשמל באותה התעלה.

hipoo
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 2090
הצטרף: אוקטובר 2008
שם מלא: hipoo
מיקום: ניגריה
נתן תודות: 570 פעמים
קיבל תודות: 104 פעמים

נושא שלא נקרא #3 

לפי התקנים לא מעבירים כבלי תקשורת וחשמל באותו מוביל!
חוצמזה לידיעתך את הסיכוך של כבל הרשת יש להאריק רק במקום אחד בשביל שלא יהיה סגירת מעגל על הסיכוך והרעש ישאר בו...
בהצלחה
* עובדה ידועה היא, שהאנשים שהכי רוצים לשלוט על אנשים הם, מעצם העניין, הכי פחות מתאימים לעשות זאת.

כל אחד שמסוגל להגיע לכך שיתמנה לנשיא, אסור בשום אופן להרשות לו לקבל את התפקיד.

hipoo
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
הודעות: 2090
הצטרף: אוקטובר 2008
שם מלא: hipoo
מיקום: ניגריה
נתן תודות: 570 פעמים
קיבל תודות: 104 פעמים

נושא שלא נקרא #4 

hipoo כתב:לפי התקנים לא מעבירים כבלי תקשורת וחשמל באותו מוביל!
חוצמזה לידיעתך את הסיכוך של כבל הרשת יש להאריק רק במקום אחד בשביל שלא יהיה סגירת מעגל על הסיכוך והרעש ישאר בו...
בהצלחה
...
סליחה על ההטעיה "את הסיכוך של כבל הרשת יש להאריק רק במקום אחד " אז זהו שהכוונה היתה בצד אחרד ולא במקום אחד...
* עובדה ידועה היא, שהאנשים שהכי רוצים לשלוט על אנשים הם, מעצם העניין, הכי פחות מתאימים לעשות זאת.

כל אחד שמסוגל להגיע לכך שיתמנה לנשיא, אסור בשום אופן להרשות לו לקבל את התפקיד.

Elad8
סמל אישי של משתמש
חבר מכור קשה
חבר מכור קשה
הודעות: 6213
הצטרף: ינואר 2006
נתן תודות: 112 פעמים
קיבל תודות: 438 פעמים

נושא שלא נקרא #5 

כמו שאמרו, מסוכן ולא חוקי.
אלעד

2000709 (פותח השרשור)
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
הודעות: 10
הצטרף: ינואר 2013
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

גם אם מדובר בבידוד כפול לחשמל ועל מרחק קצר ?

נושא שלא נקרא #6 

גם אם מדובר בבידוד כפול לחשמל ועל מרחק קצר ?

Elad8
סמל אישי של משתמש
חבר מכור קשה
חבר מכור קשה
הודעות: 6213
הצטרף: ינואר 2006
נתן תודות: 112 פעמים
קיבל תודות: 438 פעמים

נושא שלא נקרא #7 

רק כדי להיות ברורים, אתה רוצה להעביר כבל רשת בצינור חשמל כזה?
אז לא. לא משנה כמה המרחק.

תמונה
אלעד

2000709 (פותח השרשור)
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
הודעות: 10
הצטרף: ינואר 2013
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

לאאאא

נושא שלא נקרא #8 

לא כזה,
בתוך תעלה קבל מאריך (לבן ) ולידו קבל תקשורת

Elad8
סמל אישי של משתמש
חבר מכור קשה
חבר מכור קשה
הודעות: 6213
הצטרף: ינואר 2006
נתן תודות: 112 פעמים
קיבל תודות: 438 פעמים

נושא שלא נקרא #9 

הייתה לי הרגשה...לא צריכה להיות בעיה אם כך.
אלעד

JEXY
סמל אישי של משתמש
עוסק בתחום
עוסק בתחום
הודעות: 12241
הצטרף: אפריל 2009
מיקום: פתח תקווה
נתן תודות: 41 פעמים
קיבל תודות: 625 פעמים
יצירת קשר:

נושא שלא נקרא #10 

החוק אומר על הפרדה מסוימת בין מתח גבוהה למתח נמוך. בפועל זהו נתון שתמיד ניתן לגמישות. אם הכבל שלך הינו כבל פנדל תקני בעל שלושה גידים 1.5 ובידוד כפול (בידוד לכל גיד ועוד בידוד כללי) המאושר על פי מכון התקנים ובנוסף המרחק קצר (עד 30 מטר) לא תהיה השפעה כלל.
G-Media
יעוץ והתקנת מערכות שמע, קולנוע, תקשורת מחשבים וחשמל חכם.
052-5634010
עקבו אחרי בפייסבוק
בעל הסמכה בתכנון והקמת תשתית על בסיס טכנולוגייה HDBaseT

2000709 (פותח השרשור)
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
הודעות: 10
הצטרף: ינואר 2013
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

המון תודה

נושא שלא נקרא #11 

:D

elad2109
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
הודעות: 19
הצטרף: דצמבר 2012
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 1 פעם

Re:

נושא שלא נקרא #12 

21/01/2013 17:28  
JEXY כתב:
החוק אומר על הפרדה מסוימת בין מתח גבוהה למתח נמוך. בפועל זהו נתון שתמיד ניתן לגמישות. אם הכבל שלך הינו כבל פנדל תקני בעל שלושה גידים 1.5 ובידוד כפול (בידוד לכל גיד ועוד בידוד כללי) המאושר על פי מכון התקנים ובנוסף המרחק קצר (עד 30 מטר) לא תהיה השפעה כלל.
...
איפה קונים כבל עם בידוד כפול לכל גיד ועוד בידוד כללי?
אם אני רוצה לעביר ממפצל חשמל במזנון דרך קוברה לטלויזיה וגם כבל רשת מהמזנון לטלויזיה.

hsafra
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 417
הצטרף: מאי 2011
נתן תודות: 18 פעמים
קיבל תודות: 88 פעמים

Re: Re:

נושא שלא נקרא #13 

13/11/2020 0:06  
elad2109 כתב:
21/01/2013 17:28  
JEXY כתב:
החוק אומר על הפרדה מסוימת בין מתח גבוהה למתח נמוך. בפועל זהו נתון שתמיד ניתן לגמישות. אם הכבל שלך הינו כבל פנדל תקני בעל שלושה גידים 1.5 ובידוד כפול (בידוד לכל גיד ועוד בידוד כללי) המאושר על פי מכון התקנים ובנוסף המרחק קצר (עד 30 מטר) לא תהיה השפעה כלל.
...
איפה קונים כבל עם בידוד כפול לכל גיד ועוד בידוד כללי?
אם אני רוצה לעביר ממפצל חשמל במזנון דרך קוברה לטלויזיה וגם כבל רשת מהמזנון לטלויזיה.
...
בכל טמבוריה. זה כבל תקני.
בבידוד כפול הכוונה שכל גיד מבודד + יש בידוד לכל הכבל

שלח תגובה