הכנת תשתית לבית חכם

בקרים, דימרים, טכנולוגיות לשליטה על צרכני החשמל בבית, SMART GRID וכו'
ziko2009 (פותח השרשור)
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 149
הצטרף: ינואר 2010
נתן תודות: 4 פעמים
קיבל תודות: 0

הכנת תשתית לבית חכם

נושא שלא נקרא #1 

שלום לכולם ,
אני נמצא בפרוייקט תמ"א בנייה הריסה
בשלב משא ומתן על המפרט הטכני.
תשתית החשמל לדירות החדשות מבוססת על גוויס
אני מעוניין שתהיה לי יכולת להתקין מודולים אלחוטיים לטובת הבית החכם
כמה מקום לוקח מודול כזה בהתייחס ל
- שקע
-מפסק
-מפסק לתריס גלילה חשמלי
אני מבין שצריך חוט "0" עבור כל מודול כולל מפסק מאור
אשמח לעזרתכם המהירה
תודה

DudeShemesh
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
הודעות: 846
הצטרף: מאי 2016
נתן תודות: 151 פעמים
קיבל תודות: 87 פעמים

Re: הכנת תשתית לבית חכם

נושא שלא נקרא #2 

1. כן, חייב קו 0 (יש כל מיני אלטרנטיבות, אתה לא רוצה להשתמש בהן)
2. יש הרבה מודולים כפולים, כלומר מודול אחד לשני מפסקים ושני עומסים. אישית אני ממליץ להשאיר שני מפסקי דמי בקופסא של 4, או מפסק דמי אחד בקופסא של 3. ככה יש לך מקום לשים את המודול בצורה נקיה מאחורי הדמי.
4. ההמלצה היא גם על קופסאות עמוקות, אבל בסופו של דבר החוטים הם אלו שתופסים את רוב המקום, וקופסאות עמוקות לא עוזרות בזה הרבה (כי החלקים של החוטים בתוך הקופסא ארוכים יותר בהתאם). זה כן עוזר קצת, ואני עדיין ממליץ, אבל לדעתי סעיף 3 חשוב יותר.
5. במקרה של תריסים, אין מודולים כפולים - צריך מודול לכל תריס, לכן הייתי ממליץ על שני מפסקי תריסים בקופסה של 4, ומיקום שני המודולים מאחורי שני מפסקי הדמי.

ziko2009 (פותח השרשור)
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 149
הצטרף: ינואר 2010
נתן תודות: 4 פעמים
קיבל תודות: 0

Re: הכנת תשתית לבית חכם

נושא שלא נקרא #3 

DudeShemesh
תודה על תשובתך
רציתי לבדוק שהבנתי אותך נכון
1- אם יש מפסק יחיד\מתחלף\שקע בודד שמים קופסה של 2 כאשר הדמי משמש מקום למודול בודד ?
2- אם יש מפסק כפול שמים קופסה של 3 כאשר הדמי משמש מקום למודול כפול ?
3- במקרה של מפסק לתריס גלילה בודד שמים קופסה של 2 כאשר הדמי משמש מקום למודול בודד ?
סליחה על החפירה אני עדיין תקוע בעידן קופסאות ה 55 😀

hsafra
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 417
הצטרף: מאי 2011
נתן תודות: 18 פעמים
קיבל תודות: 88 פעמים

Re: הכנת תשתית לבית חכם

נושא שלא נקרא #4 

בגוויס אין קופסאות של 2 - רק 3 או 4. מפסק אחד (מכל סוג) שמים במרכז של קופסא של 3 ויהיה לך מקום לשים מודול בנוסף.

ziko2009 (פותח השרשור)
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
הודעות: 149
הצטרף: ינואר 2010
נתן תודות: 4 פעמים
קיבל תודות: 0

Re: הכנת תשתית לבית חכם

נושא שלא נקרא #5 

DudeShemesh
תודה על תשובתך עכשיו הבנתי 😀
נראה שאני אמשוך עצמאית חוט "0" היזם לא מוכן קצת קטנוני
אבל זה לא בשמיים עם "סטלבנט" למשוך מנקודת מאור בתיקרה למפסק.
תודה

שלח תגובה

חזור אל “חשמל חכם ותשתיות”