מה זה צריכה נומינאלית באינוורטר? למה משמש אם ידוע צריכה מינימלית ומקסימלית?

Heating, Ventilation & Air-Conditioning
storm135 (פותח השרשור)
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
הודעות: 6
הצטרף: מרץ 2018
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

מה זה צריכה נומינאלית באינוורטר? למה משמש אם ידוע צריכה מינימלית ומקסימלית?

נושא שלא נקרא #1 

למשל עבור מזגן תדיראן Alpha inverter 140 מצוין שהתפוקת קירור היא (3,360-11,300) 8400 BTU. כלומר:
צריכה נומינאלית: 8400 BTU
צריכה מינמאלית: 3360 BTU
צריכה מקסימאלית: 11300 BTU
האם נכון לומר שבעת הפעלת המזגן הוא מתחיל מהמקסימום ואז יורד בהדרגה עד למינימום? אם כן מה פירוש הצריכה הנומינאלית?

נהוראי
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
הודעות: 611
הצטרף: מרץ 2008
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 27 פעמים

נושא שלא נקרא #2 

נומינלית היא צריכה ממוצעת וקבועה בטמפ מעבדה
אכן בתחילת פעולת המזגן הצריכה היא מקסימלית עמ לקרר את החלל
ואחכ יורדת
מאחר ואין זה מדחס on off. הנתונים הגיוניים לגמרי
"The infinite passion & desire for perfectioN"

storm135 (פותח השרשור)
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
הודעות: 6
הצטרף: מרץ 2018
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

נושא שלא נקרא #3 

תודה, אך מה הכוונה בצריכה ממוצעת וקבועה?
הרי אם אופן פעולת האינוורטר הוא בהתחלה צריכה מקסמיאלית ואז יורד בהדרגה לצריכה מינמאלית אז איך הטמפ' קבועה?

כמו כן צריכה ממוצעת תלויה במבנה החדר, טמפ' החדר, משך זמן הפעולה וכו' אז ממוצעת של מה ולמה הנתון הזה רלוונטי?
מדוע כשמתאימים אינוורטר לגודל החדר אומרים להתאים אותו לפי נתון הצריכה הנומינאלית ולא המקסימאלית?

נהוראי
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
הודעות: 611
הצטרף: מרץ 2008
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 27 פעמים

נושא שלא נקרא #4 

לאינוורטר אין צריכה קבועה
צריכה ממוצעת היא הסכום בין צריכה מקסימלית מינימלית לחלק למספר השעות בהן המדחס בפעולה
ככל שהטמפ הסביבתית מתקרבת לנקודת ה set point תפוקת המדחס יורדת.
עד ש בטמפ היעד הצריכה היא מינימלית ובהתאם לכך גם כמות הקרר הנזרקת אל המאייד
נתוני יצרכן גודל חדר ושאר מיני ירקות מתיחסים לנתוני מעבדה ברם לא תמיד רלוונטים במציאות
אך יכולים להעזר בהם לצורך השוואה מול יחידות יצרן אחרות..
שאלתך האחרונה באמת קולעת. אכן מתאימים מזגן שכזה בהתאם לצריכה נומינלית מאחר וזו התפוקה המתאימה לחדר
לעומת מזגני on off בהם מסתכלים על תפוקה מקסימלית מתכתחילה ע"מ שהמדחס יגיע למצב השהייה... מה שלא קיים באינוורטר
"The infinite passion & desire for perfectioN"

שלח תגובה

חזור אל “HVAC - בקרת אקלים ומיזוג”